우선 Residual Current device 오른쪽에 있는 power, power(aircon), Power(gate) 차단기들을 전부 내리신후 rcd를 다시 올리시면 올라갈거에요, 그다음에 차단기 하나씩 올리실때 rcd가 다시 떨어질건데 어떤 차단기인지가 문제인지 부터 파악을 해야합니다. 보통 rcd문제는 아웃도어 파워나 라이팅 때문에 많이 일어나는데요 요즘 날씨도 안 좋았고 마지막 게이트 차단기가 의심됩니다. 문제의 써킷을 찾으신후 그 차단기만 꺼 놓으시면 나머지 두개는 작동시키실수 있구요, 만약 그래도 인터넷에 영향을 미친다면, 익스텐션 코드로 우선 되는 콘센트에 옵틱박스랑 라우터를 꽂으시면 당분간은 인터넷 쓰실수 있구요 집 전체가 전기가 끊긴것이 아니기 때문에. 이런 알씨디 문제는 경험있는 일렉트리션도 쉽게 찾기 어려운 문제 입니다. 그래도 어센셜 한 문제이니 전기공 부르셔서 해결하셔야합니다.
전기가 들어오지 않는 방의 모든 플러그를 제거하세요.
히트펌와 게이트의 경우 외부에 별도의 온오프스위치가 있습니다. 그것 또한 오프로 하세요.
그리고 RCD 올리시고 옆의 스위치 다 올리세요.
다 올라간다면 이제 뽑았던 플러그를 하나씩 꼽으시면서 어떤 플러그를 꼽았을때 떨어지는지 확인 하세요.
보통 특정한 플러그를(제품)을 사용하게 될때 떨어지게 됩니다.
이도저도 아닌경우 RCD 교체를 하셔야 합니다.(지금까지 잘 사용하셨는데 와이어가 불량이 날 경우는 흔하지 않습니다.)
한가지 재미있는 것은 RCD 용량이 걸어둔 브레이커보다 작네요. 보통 저렇게 작업 안하는데요.