** 위 사진과 아래의 설명은 Micron사의 사용자 메뉴얼을 기반으로 답변드리는 것입니다 **
^_^
알람이 계속 문제시군요....
지난번 질문주신분과 같은 분인지요? 이제는 교민여러분들께서 질문을 주실때 제조사(Micron)와
모델번호(micron z6-L)를 알려주시니 답변드리는 것이 쉬워 지는군요 ^_^
** 그럼 먼저 jsnoh777님의 질문내용입니다.
Micron사의 Scorpion Z6/L 콘트롤보드를 약 6~7년사용하고 있습니다.(그때 지어졌으므로 )
몇달전 갑자기 방에 있는 내부 스피커에서 알람이 울리기에 휴즈를 떼어냈었는데 얼마전 게시판에 올라온 알람가이님의 가이드에따라 밧데리를 새것으로 교환하고 휴즈를 꼽은 후 키패드에서 알람을 다시 세팅하여 MAINS에서 깜빡거리던것은 없어졌는데
방에있는 내부 스피커에서 나는 알람소리는 계속울리네요
** 얼마전 제가 올린 게시물 상황3 에서 나타나는 증상같아 보입니다.
상황1 - 오직 Keypad에서만 삑삑거리며 소리가 난다.
상황2 - 집 내부에 설치된 사이렌에서 요란스럽게 소리가 난다.
상황3 - Keypad와 내부 사이랜에서 요란스럽게 소리가 난다.
**상황에 대한 설명을 드리기전에 먼저 jsnoh777님 께서 사용하고 계신 알람의 사용방법을
충분히 숙지하고 계신지 궁금합니다.
가능하시면 S1 Status LED와 Armed LED의 상태가 어떤지를 알려주시면 좋겠는데 아래 설명을
다시 한번 읽어보시길 바랍니다.
**Micron사의 Scorpion Z6/L의 Keypad의 작동방법입니다.
본 알람 작동/해제 시키실때(ON/OFF)... 4개의 비밀번호를 입력하고 #키를 누르게 됩니다.
매번 숫자키를 누룰때 삑-하번의 소리가 나면 최종 #키를 눌렀을 때 입력하신 비밀번호가
맞으면 삐-삐 거리며 두번의 짧은 소리가 들릴것 입니다.
하지만 잘못된 비밀번호를 입력한 경우에는 삐---익 하면서 길게 한번의 소리가 들리게되어
알람을 사용하는 사용자에게 비밀번호 오류의 메시지를 알려주게됩니다.
올바른 비밀번호를 입력하시게 되면 삐-삐 소리와 함께 키페드에서 Entry/Exit 지연시간동안 삑삑-
삑삑--거리면서 한 50초에서 60의 지연지간동안 소리를 발생하는데 놀라지 마시고 그 소리가
나는동안 짐을 챙겨서 집에서 나오시면 됩니다.
또한, 집에 도착하셔서는 역시 삑-삑 소리와 함께 키페드에서 대략 20초에서 30초 정도의 지연
시간이 주어지느데 그 시간안에 비밀번호를 입력하시면 알람이 해제가 되지요...역시 간단하죠^_^
**그리고 Keypad에 표시되는 LED표시등에 해한 이해도 필요합니다.
키페드 우측 상단에는 2개의 LED가 표시되느데 모든 작동상황과 문제들을 표시해 줍니다.
=>S1 Status에 대하여;
노란색 LED-켜짐: 현재 알람이 작동중이거나 작동된 상태를 표시합니다.
노란색 LED-꺼짐: 현재 알람의 작동해제상태를 표시합니다.
노란색 LED-깜빡임: 알람 작동중 집안에 설치된 센서 또는 비상버튼같은 장치에서 알람이
작동되었을 때와 시스템에 문제가 발생하였음을 표시합니다.
=>Armed에 대하여;
Armed-켜짐: 현재 알람이 작동중이거나 작동된 상태를 표시합니다.
Armed-깜빡임:알람 작동중 집안에 설치된 센서 또는 비상버튼같은 장치에서 알람이
작동되었을 때를 표시합니다.
* Armed LED와 Status LED의 작동상태는 서로 비슷한 기능이 있지만 상호보완적기능으로
추가 진단기능을 제공해 줍니다.
**끝으로 먼저 말씀드린 상황설명을 드리겠습니다.
**다음 절차로 알람을 진단해 보시기 바랍니다.
=> 상황3의 경우 - Keypad와 내부 사이랜에서 요란스럽게 소리가 난다.
사용하고 계신 4자리 비밀번호와 #버튼을 눌러주세요... 그럼 요란스런 소리와 삑삑거림이
멈추게 됩니다.... 그리고 알람에 연결된 어떤 장치에서 문제가 발생하였는지 확인하기 위해
다음 과정을 진행해 조시길 바랍니다.
Keypad에서 [8]번[1]번을 눌러주시고 [#]버튼을 눌러주세요.
그러면 Keypad 상단 중앙1234..번호인 Zone lamp번호들이 표시되는데
1번이 표시된다면 1번 센서에 문제가 발생한 것입니다.
2번이 표시된다면 2번 센서에 문제가 발생한 것이죠... 이런식으로 어떤 센서에 문제가
발생했는지 진단이 가능합니다.
** 근데 1번 2번 센서는 뭐고 어디에 위치하고 있는지 모른다고요? ^_^
알람 Keypad 뚜껑 커버에 설치업체에서 설치를 마치고 1번센서,2번센서,3번센서들이 어디에
위치하고 있는표시 하는 스티커가 있으니 확인해 주세요.
일부 엉터리( ? ) 업체에서는 간혹 이런 사소한 정보를 알려주는 스티커 기제사항들을 안하고
넘어가는데... 이런경우 대략 난감합니다.
일반적으로 1. Entry PIR, 2, Hallway PIR...뭐 이런식으로 표시가 될 것입니다.
아마도 추측하건데...님들 Keypad X번 장치에 외부사이렌(External-Siren)이나
알람박스에 연결된 Tamper Switch가 연결되어 외부로 부터 어떤 물리적인 힘으로
외부사이렌이나 알람박스를 열려고 시도 할 경우에 알람 ON/OFF 상태에 상관없이
알람이 울리도록 프로그램이 되어있는데...아마도... 이 Tamper Switch 불량으로 인한
알람의 오작동으로 생각됩니다.
=> 혹시 밧때리 교체하시고 나서 알람박스 안 닫으신거는 아닌지요? 얼마전에 저한테 jsnoh777님과
비슷한 증상으로 메일을 주신분이 계신데 결국 알람박스 다시 나사돌려 잘 닫으니까 해결
되었던 경우가 있었습니다.... 이것 다시 한번 확인 바랍니다. ^_^
=> 알람 내부의 프로그램 설정과 Tamper회로의 Bypass가 요구되어지는 상황입니다.
님들 스스로의 DIY로는 해결 할 수 없는 경우입니다.
제가 코리아타임즈 게시판에 올린 데로 주변에 가까운 알람업체에 연락하셔서 서비스
요청을 하셔야 하는 상황이죠.
.
연락처 : alarmguynz@msn.com