저희 집에 dvs를 설치를 해 볼까 생각 중입니다. 혹시 지금 사용 중이신 분들이나 아시는 분들의 조언을 듣고싶어서 이 글을 씁니다.
습기제거를 위해서 계속 틀어놓아야하는지요? 전기세는 어느 정도 나오는건지요? 필터는 쉽게 본인들이 교체할 수 있는지요?
설치하는 사람들의 잘 못된 설치 경험이라던지 여러 의견을 듣고싶어서 올립니다. 좋은 주말되십시요.
혹시 Consumer protection 에 문의해보셨는지요? A/S 를 세번이나 받았는데도 기계가 제구실을 못 한다면 확실한 문제인데... DVS 에 계속 A/S 를 요구해보시거나 아니면 Consumer protection 에 기계가 작동을 하지 않는다는 증거, 상황 설명 함께 도움을 요청하시는게 좋을것 같습니다. 기계에 워런티가 있으니 지속적인 문제에도 해결이 되지 않는다면 업체에선 끝까지 해결을 해주거나 혹은 보상을 해야하고 이를 업체에서 거부를 한다면 Consumer protection 에 문의를 하시거나 혹은 Fair Go 같은 프로그램에 이 문제를 고발하는게 좋을겁니다. 평소에 고객 무시하고 바가지 씌우고 문제 해결도 잘 안해주려는 업체들도 Consumer protection 이나 Fair Go 가 뜨면 대다수는 조심합니다.
그리고 컨트롤러에서 메뉴에 들어가셔서 Heat retention 이라고 열 유지 옵션이 있는데 저희집에 기계를 설치해준 테크니션이 그걸 가장 낮음으로 해놓으면 습기가 안차고 높음으로 하면 열 유지가 오래되는 대신 유리에 습기가 많이 찬다더군요. 혹시 모르니 가장 높음으로 되어있지는 않은지 확인해보시고 그렇다면 가장 낮음으로 바꿔서 한번 테스트해보시기 바랍니다. 추천하기로는 보통 가장 낮음으로 해두고 365일을 쓰면 된다는데 저희는 4단계에 맞춰서 쓰고 있습니다. 이미 가장 낮음으로 되어있는데도 그렇다면 확실히 문제가 있다고 보시면 됩니다.
저희집도 얼마전에 DVS 를 설치해서 사용하고 있는데 윗분 말씀대로 냄새도 잘 빠지고 유리창에 물은 흐르지 않지만 너무 추울땐 유리창에 습기가 좀 찰수는 있어요. 대신 빨리 사라지죠. 공기가 습하지 않은것, 그리고 집안 온도가 요즘같은 시즌엔 평균 21도 전후로 왔다갔다 해서 춥지 않아 좋은것 같습니다. 밤에 자기전에 보면 아무리 낮아도 19도 이상은 유지해주네요.
설치할때 필터도 보니까 큰 에코백 처럼 생긴 필터가 손에 닿는 곳에 끼워져있어서 교환하는 것도 쉬워보이더군요. 필터 가격도 60불이라 괜찮은것 같습니다.
DVS 를 설치하기 전에 HRV 와도 가격비교를 해봤는데 둘이 가격차이가 너무 심하게 나서 그냥 고민도 안하고 DVS 를 골랐는데 전 상당히 만족합니다 (HRV 는 견적낼때 제가 두명의 컨설턴트들을 따로 불렀는데 둘이 부르는 가격도 꽤 달라서 그냥 안하기로 했습니다). 각 회사의 컨설턴트들 말을 들어보면 어차피 하는 역할은 다 똑같더군요.
다른 벤틸레이션도 마찬가지지만 시스템이 자동화 되어있어서 스스로 온도랑 팬을 조절하기 때문에 하루종일 계속 켜놔도 됩니다. DVS 에선 하루에 대략 5에서 8센트 정도 왔다갔다 한다는데... 제가 봤을땐 한달에 한 대략 5불정도 들것 같습니다. 지난번 전깃세를 보니까 설치전과 큰 차이는 없었어요. 전 개인적으로 강추합니다.
dvs.co.nz 에 전화번호 있습니다. 연락하셔서 집 주소 말씀하시면 날짜와 시간을 맞춰 그지역 담당 영업사원을 보낼거예요. 어차피 업체들한테서 견적 받는건 공짜니까 dvs 한군데만 하지 마시고 hrv 랑 smartvent, sayr 같은 다른 업체에도 견락요청을 해서 가격 비교를 해보세요.