Rheem Mains(고압) Hot Water Cylinder로....

Rheem Mains(고압) Hot Water Cylinder로....

4 2,308 미호
교체후 수압이 너무 세졌어요.
샤워를 하면 물이 너무 강하게 나와서 무서울 정도 인데
이 수압을 조절하는 기능이 Rheem Hot Water Cylinder 에 있나요?
실린더 아래 4개정도 조절기가 있긴 있는데
만지기가 겁이납니다.

아시는 분 설명해주면 고맙겠습니다. 
채미
당연히 플러머 부르세요, 자격 있고 실력 있는 사람으로.

괜스레 혼자 힘으로 해결하려 했다가

큰 돈 날립니다.
NZ registered p…
1. water meter에 있는 밸브나 valve train( 실린더 inlet에 설치된 valve들)중에 물을 차단 하는 밸브 (isolating valve)  를 조금씩 잠그면서 수압을 조절한다.

2. Pressure limiting valve가 설치되어 있는지, 없다면 설치 ( 플러머 일)

  별 것 아닌데 글로 설명하려니 어렵네요.
미호
NZ registered plumber님

전번 남겨주시면 고맙겠습니다.
나도 프러머...
제대로 설치한 온수 탱크라면요 그 샤워기가 저압용이라 그래요.. 샤워헤드를 고압용으로 바꾸시던지 아니면 샤워 헤드 앞에 플로 레지스터라는 작은 부품을 끼워 수압 조절 가능해요...

그라문 diy 로 해결 가능 하지요..