집에 전기를 쓰지 않을때를 비롯하여 이유없이 1달에 한번격으로 메인스위치(주황색)가 내려갑니다. 제 생각에 만약 집 어디선가 누전이라면 누전된곳의 스위치가 내려가야할텐데 메인스위치만 내려가는 이유를 모르겠네요.
사진도 보냅니다.
사진찍다보니 메인스위치가 아니네요. 주황색스위츠입니다.원인좀 알려주시고 고쳐주실분 찾습니다
보통의 Mainswitch는 누전차단기능이 없이 전원만 차단하는 장치입니다(특별히 누전차단기를 Mainswitch로 사용하지 않은 이상). 아마도 Mainswitch mechanic 문제인것 같읍니다. Mainswitch를 동일한 용량으로 교체하셔야 할 것 같읍니다. (정확한 확인을 위해 사진을 올려주시면 알 수 있겠네요.)
주황색은 RCD(Residual Current Device)라고 Earth leakage protection device 입니다. 일반 누전차단기에 비해 더 센시티브해서 감전사고를 예방해주는 장치입니다. 세가지 가능성이 있는데, 첫번째는 저 RCD에 몇개의 누전차단기가 연결되어있는지 선로를 확인할 수 없어 확실치는 않지만 용량초과입니다. (RCD 용량이 40A인데 Power용 누전차단기가 16A로 3개이상 연결되어있다면 48A로 용량을 초과하게됩니다. 예전에는 보통 40A RCD하나에 두개의 20A Power 차간기와 하나의 10A Light 차단기를 연결하여 사용하였으나 새로 바뀐 전기법에서는 RCD의 용량을 초과하면 안됩니다. 예를 들면 하나의 40A RCD에 20A Power 두개나 20A Power 하나에 10A Light 두개 등등)
다른 한가지 가능성은 현재 댁의 누전차단기와 RCD의 수명이 10년 이상된 제품으로 RCD 자체의 성능에 문제가 있어서 교체를 하셔야 할 수 있습니다. 마지막 세번째 가능성은 해당 RCD에 연결된 Power 누전차단기의 배선내에 있는 전기콘센트(또는 연결한 플러그)에 물기가 있어서 차단될 수 있습니다.앞에서 말씁드렸듯이 RCD는 아주 센세티브하고 빠르게 전원을 차단해서 감전을 막아주는 장치라 일반 누전차단기보다 먼저 Trip이 되어 차단합이다. 기존에 문제가 없다가 근래에 발생했다면 세번째의 가능성이 가장 높으니 해당 콘센트와 플러그들을 한번 체크해 보세요. 어떤 집에서는 고양이가 멀티텝에 오줌을 싸서 RCD가 Trip 된 경우도 있었습니다. 세번째의 경우가 아니라면 Electrician을 부르셔서 RCD를 교체하시고 RCD에 연결되어있는 누전차단기의 갯수를 줄이세요.
또다른 한가지 가능성은 해당 콘센트에 연결된 배선의 earth(녹색)선이나 neutral(검정색)선의 단락이나 연결이 느슨해져서 일 수도 있습니다. 주황색 스위치옆 노란색 테스트버튼을 눌러 전원을 차단한 후 전기가 안들어오는 콘센트를 열어 선상태나 연결상태를 확인해 보세요.(만약 테스트버튼을 눌러도 주황색 스위치가 자동으로 떨어지지 않는다면 rcd 불량이니 갈아야합니다.) 스위치보드(두꺼비집)의 earth, neutral 연결상태도 확인해보셔야 하는데 스위치보드 작업은 무자격자가 건드리면 안됩니다.