핫워터 실린더가 사진과 같이 약간의 리킹이 생기기 시작했습니다. 어느 순간 보니 사진과 같이 녹물(?) 같은게 주르륵 아래로 흐름 자국이 보이네요. 바닥이 젖어있지는 않은것 보니 아주 경미한 리킹인데 점점 커질까 두렵네요. 수리가 가능할까요??? 아니면 핫워터 실린더 자체를 교체해야 할까요??
혹 비슷한 경험있으신분 또는 Plumbing 관련된 일 하시는 분들의 의견이 궁금하네요. 감사합니다.
TPR Valve (Temperature/Pressure Relief valve) 쪽 연결된 부분에 리킹이네요.
수리는 안 되고, 실린더와 밸브들을 전체 교환하세요.
참고로 TPR Valve는 과도한 열이나 압력을 감지하면 밸브가 열려 물을 배출함으로써 탱크가 파손되는 심각한 사고를 방지 기능을하는 밸브입니다.
제가 자주 이용하는 라이센스 있는 플러머 연락처 남겨드려요
도움 필요하시면 연락해보세요
021 110 4948