https://story.kakao.com/alarmguynz
질문하신 내용은 다음과 같습니다...
안녕하세요...최근 전기 공사중 알람의 파워가 나갔다 들어온 후에 기존의 스크린으로 돌아가지 않고 있습니다....기존에는 배경사진이 나왔었는데요 여러번 리부트를 해 보았는데 계속 에러가 나고 있네요...알람은 작동이 되는 것 같은데 기존의 배경화면으로 넘어가질 않습니다. 솔루션 부탁드립니다...미리 감사드립니다...기종은 TM50 입니다.
답변은 다음과 같습니다...
일단 문제는 전기공사를 할 당시에 알람에 공급되는 전원과 백업용 빠때리를 분리하고 작업을 진행하여야 했습니다...원인을 말씀드리면...Power Surge로 인한 키패드의 Firmware의 손상...일단 아래 설명데로 해보세요...
자, 그럼 아래를 잘 봐주세요^_^...
1. 그럼 시작할께요...알람에 공급되는 전원과 빼때리를 끊어주세요.
2. 그런다음 아래 그림데로 키패드에서 SD카드를 분해해 주세요.

3. SD카드를 분리후 다시 알람에 전원과 빠때리를 연결해 주시고 스크린이 어찌되는가 확인하세요.
4. 그리고 분리해 놓았던 SD카드를 다시 잘 삽입하시고 스크린을 확인하세요.
5. 스크린 상태가 계속 그 상태면 다시 알람에 공급되는 전원과 빠때리를 끊고 다시 전원과 빠때리를 연결하면 정상화면으로
돌아오게 됩니다...
위와 같이 했는데도 안된다면...Firmware에 손상이 있는것이므로 알람업체에 서비스 의뢰를 하셔야 합니다...
위설명데로 해보시고 궁금한게 더 있으시면...카톡아이디 " alarmguynz "로 알람가이를
검색하셔서 카톡주시기 바래요...^_^...
더운여름 건강 조심하세요!!!